消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓设置位置

住宅建筑,楼层公区内消火栓箱设置在户门后,户门开启后把消火栓完全挡住了,消火栓位置这样设置合理吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

EHS专家-DL 25-06-23

不合理。《消防法》第六十条:严禁遮挡消火栓或占用防火间距。

0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-23

不合理,消火栓应设置在易于取用和便于火灾扑救位置

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-23

不合理啊,就这户起火了,怎么使用。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-23

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014规定,室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,所以并没有规定与户门之间的关系.

第一,结合现场想一下,发生火灾的时候,谁还故意开着门?所以实际应该不影响消防员使用消火栓。

第二,退一步讲,即使有人开着门,消防员到了就可以立即关上,门是活动的,是在消防员掌控范围内的。和汽车之类的物件不一样。门一关就可以使用消火栓,不管是居民还是消防员,没有那么杠精的。

第三,住户平时关门,算不上遮挡消防设施。开着的状态是少数,而且火灾时随手一推就关了。

第四,虽然算不上违规,但是为了减少纠纷、投诉,不推荐这种做法;

第五,如果是现实工程已经这样做了,甚至是纠纷项目,其实就一句话“目前这种布局公摊少;要想宽绰不影响,那就加大楼梯间、前室等公共区域的面积,公摊就大了。”反正公摊和紧凑之间的矛盾。

第7.4.7条规定, 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:    

1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;   

2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;

1 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 牛丫头消防课堂25-06-24

简单点,这个消火栓能否拉到这户卧室使用。会不会折叠水带影响出水,着火了开着门跑路的现实中没有吗

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-24

现实生活中见到 一些消火栓箱门距离户门非常近的,该户门就向内开,也有不少业主有意见,说是影响户内空间使用便利性,或者说影响疏散,设计应该要尽量避免这种设计。

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-25

高层住宅他楼道空间有限,但是尽量设置在公共区域,周围没有遮挡。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭