食堂防排烟设计

请教各位老师,学校食堂的操作间大于50平米小于100㎡,在食堂内部,无外开窗,是否需要设置消防排烟口?与食堂用餐区相邻的售卖窗口内是否需要设置消防排烟?

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 25-07-17

按照楼主的描述:学校食堂的操作间,无可开启外墙,且建筑面积大于50平方米,那么操作间内应设置排烟设施,看看有没有外窗条件,无外窗条件只能设置机械排烟


相邻售卖窗口建筑面积是多少平方米,跟其他区域是如何分隔?售卖窗口是否要设施排烟设施取决于建筑面积是否大于50平方米,是否存在可开启外窗

1 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-07-17

售卖窗口面积是80平米,在食堂内部,半敞开式的,请问老师能不能利用用餐区的排烟窗自然排烟?


0 0 [回复]举报

裸奔到月球 25-07-17

肯定需要啊,建筑面积大于50m2,经常有人停留,无窗。满足防火通规8.2.5,只有设置机械排烟。售卖窗口的防烟分区可以考虑到食堂内部,也就是上部开口联通啊

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-17

0 0 [回复]举报