就是楼梯间上来直接进入一个房间,然后在到通道去其他房间。不可以的话,规范哪一条有规定,谢谢
提 交
共 5 回答
邦哥 25-07-24
你说的意思就是一个区域不是直接进入楼梯间疏散,而是通过一个房间进入楼梯间。这种疏散方式很早前就被否定过了。试问,你通过的房间就安全吗,如果这个房间也发生了火情,你准备从哪里疏散呢。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-07-25
2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。你所说的房间显然不符合要求
李勤 25-07-25
不可以,疏散的原则是越来越安全。
牛丫头消防课堂 25-07-25
不可以穿套疏散,尤其是门一旦锁了,人员无法疏散
LD 25-07-26
建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.2 建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。
最新问题
关闭