消防问答 > 消防给排水 提问

【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

牛丫头消防课堂 25-07-30

肯定装错了,功能不同啊。手报的安装位置:手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处,手报报火警啊。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-07-30

可以

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-07-30

消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。 由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-30

不可以,因为一般手报是火警和电话灯,消报是启动和回答,功能不一样。(如果手报代替消报,启泵后按钮看不到启泵的反馈状态)

1 0 [回复]举报

追风赶月 25-07-30

查看设计图纸,原则上设计图纸应该设计为消火栓按钮。对比现场一目了然。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭