消火栓水带使用年限是几年?有明文规定吗?
提 交
共 3 回答
我的是昵称 23-10-12
没有规定使用年限,只是有检验方法和标准。水带破损严重发霉质变硬化,接口漏水很严重,目视就能发现水带表面有严重的断线的要更换。不记得在哪里看到过的,说是建议满12年更换。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-10-13
消防水带 GB6246-2011
这个规范里面都没有明确消防水带的使用年限
0 赞 0 踩 [回复]举报
凡聆 23-10-14
《消防水带产品维护、更换及售后服务》团体标准T/CPQS XF006-2023第4.4.1.3 条:自产品出厂检验合格之日起,消防水带最高报废年限为6年。消防水带产品生产者、生产企业对其出厂产品有效期有专门说明的,最高报废年限按照两者最低的年限为准。
最新问题
关闭