8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
看看是否经常有人停留,或可燃物是否较多。
潘天坤 24-06-19
建筑防火通用规范实施指南有提到:在建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积大于200平方米时(这条规定的总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积),在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置排烟设施。
根据楼主的描述,有几种方案:
1、每间房间均设置满足要求的机械排烟口
2、房间不设置排烟设施,在房间外的公共走道设置满足要求的排烟设施
帮忙把结论补完整。如果符合本条,即便走道长度不超过20米,也要设置机械排烟。