消防问答 > 消防给排水 提问

能在其他楼层增加消火栓环网吗?

原建筑在地下室和顶层有消火栓环网。项目改造,改造楼层区域仅有3根消火栓立管,原设置有3个消火栓,改造后需要设置5个消火栓,为增加消火栓,是否能在改楼层的两根立管增加布置消火栓环网?感谢指导。

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-05-19

我个人认为可以,但是需要注意:与原来的环状管网联通不少于两处,真正形成环状,别出现枝装供水

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-05-19

可以,这是很常见的做法

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-19

在两根立管间增设环网‌技术上可行‌,但需满足水力计算和阀门配置要求。

0 0 [回复]举报

风舞尘扬 25-05-20

节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭