排烟系统采用成本双面彩钢复合风管,铁皮厚度双面才0.2mm,满足规范要求吗
提 交
共 2 回答
李勤 25-06-09
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-06-09
不满足规范要求。
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 第4.2.3条:金属风管的制作应符合下列规定: 1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。
最新问题
关闭