相邻的两个酒店,原设计是2个控制室,可以合并为1个控制室吗?如果可以,需要报备吗
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-06-06
如果合并,必须向消防救援部门报备;这是一个消防改造工程,该走的住建系统的改造工程手续也要走的;需要相关设计;再就是两个单位如何管理消防控制室人员,都需要有明确解读。技术层面来讲不难,按照控制中心报警系统处理了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-09
按照道理改变原有设计,需要做图纸设计变更,另外消防部门也需要报备,因为管片消防战士他们要熟悉各单位重点控制室及重点部位设施情况,以便发生紧急情况能够快速展开救援。
最新问题
关闭