一个设计流量为25L/S的工业建筑,测试消火栓动压是只开启一个消火栓头测试,符合规范要求吗?
提 交
共 3 回答
李勤 25-06-09
不符合,一支水枪5L/s ,25l/s需要出5根动压消火栓(在保护层最高处)
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-06-09
不符合规范要求,必须根据设计流量开启足够数量的消火栓,同步验证设计流量下的压力及充实水柱,否则测试结果无效。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-09
应该按照设计流量测试压力