《水规》8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。请问这个压力是市政管网的给水压力吗?如果是那一般市政供水的压力是达不到这个要求的。
提 交
共 2 回答
天亮以后 25-07-30
系统工作压力是确定系统管网承压等级的,大于设计工作压力
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-30
你要理解系统工作压力这个意义,是在压力最大的地方,管网承受的压力,而不是你说的末端。
理解了这个点,你就理解你的问题了。
再有,如果市政管网满足不了你的需求,就需要设置自己的消防水泵、消防水池,或者在市政管网上设置管道加压泵提高压力了。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭