水平风管下口安装板式排烟口、是否可以直接在风管上开口安装?还是要下挂一节短管后再安装板式排烟口?具体有没有规范或图集参考
提 交
共 2 回答
刘丽波 22-09-29
gb50738-2011第8.5.2条款,风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-05-19
刘老师,您这是通风空调系统的安装要求吧,不带阀的排烟口好像没有这条要求
0 赞 0 踩 [回复]举报