安洪全 23-06-09
对火焰探测器没有每年一次的“标定”要求。至于维保或检测频次您可以参照属地的地方标准执行。
探测器每年至少一次功能检查,每季度一维保。
每个地方要求应该不一样,您可以查询下地方标准。
北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023中,附录C对“火灾探测器”的维保要求是“每季度”
火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中,“6系统运行维护”表6.0.5,每一只探测器每年至少一次功能检查。
至于可燃气体探测器的每年一次“标定”要求,有其特殊性的。
1、是工作场所特殊,有可燃蒸汽或油烟,可能有腐蚀或堵塞探测器的可能;
2、是探测器精度高。
“标定”也不同于“检测”,标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程。
“检测”是属于静态检测,是否在规范要求范围内。