你都看到了4.1.4了,为何不看一下4.1.5:
附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定
设备用房采用2h隔墙这条规范,指的是规范未 一 一 列举的其他设备用房
3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
LHH2737 24-08-24
你都看到了4.1.4了,为何不看一下4.1.5:
附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定
设备用房采用2h隔墙这条规范,指的是规范未 一 一 列举的其他设备用房