新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 风机入口处是连锁要求一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上要设置排烟防火阀
2025-06-10 08:25
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 按烟标设计的项目,仅风机入口处要求连锁停风机,ABC均不属于按消防设施通用规范设计的项目,风机入口处要求联锁停风机,其余规范要求设置的场所的排烟防火阀的要求是联锁,ABC在这个范围内
2025-06-09 17:45
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 单个空间建筑面积小于5000平方米的丁类厂房可以不设置排烟设施,考虑需要设置排烟设施的疏散走道和建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间的排烟即可
2025-06-09 16:11
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 每层如果是一个防火分区的话,楼板存在洞口用挡烟垂壁封堵,这种做法的耐火极限无法满足相关要求满足防火分隔的前提下,每层是一个防火分区,此情况大开间的两个防烟分区分区可以通过共用补风,风机选型总补风量按照总排烟量的一半即可,可以设置满足最大防烟分区的补风口共用,也可以分别设置各自防烟分区的补风口(分别设置的话补风口满足各自防烟分区的二分之一即可)
2025-06-05 12:04
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 防火分隔的话,用挡烟垂壁来分隔会存在问题,耐火极限不符合要求每层如果都是一个防火分区的话,单独计算每层的排烟量即可总补风量对应的是总排烟量的二分之一即可,每层两个防烟分区是通过挡烟垂壁分隔还是不同房间?大开间可以共用补风
2025-06-05 10:45
-
中间仓库防火
发表评论: 楼板有耐火极限要求,普通吊顶一般无法满足相关耐火极限要求,当然如果采用满足相关耐火极限要求的做法也是可以的上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-05 07:42
-
自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料
发表评论: 请问具体指的哪些线路?一般来说火灾自动报警中的非消防配电线路明敷设没有涂刷防火涂料的要求(暗敷设应穿管并敷设在保护层厚度不小于30毫米的不燃烧体的结构层),当然多做也不能说错就是了,从规范角度可以不设置上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-05 07:39
-
木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
发表评论: 木制装修材料很难满足A级要求,采取涂刷防火涂料等技术措施能否提升燃烧性能等级不得而知
2025-06-05 07:32
-
电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
发表评论: 网咖属于网吧了,网吧是歌舞娱乐游艺放映场所
2025-06-05 07:31
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 请问防火分区是怎么划分的?每层是楼板分隔还是什么分隔 ?通高是说这几层之间是连通的嘛?如果是高大空间的排烟,考虑最不利情况即可,补风量是排烟量的一半,应该还是比较好实现的
2025-06-05 07:25
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 这种情况的疏散走道需要设置排烟设施嘛?如果疏散走道需要设置排烟设施的话,通过挡烟垂壁分隔,候梯厅是属于疏散走道的一部分,即使候梯厅建筑面积小于50平方米,候梯厅应满足设置建筑面积2%的可开启外窗或者设置机械排烟设施
2025-05-29 14:44
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 请问是否为老年人照料设施的候梯厅呢?规范中没有强制要求非老年人照料设施的候梯厅与走道设置防火分隔,当然要设置防火分隔也是允许的当与走道相连的候梯厅设置了防火门的话,要看候梯厅建筑面积是否大于50平方米,是否无可开启外窗,大于50平方米的经常有人停留或可燃物较多无可开启外窗的房间需要设置排烟设施当与走道相连的候梯厅设置了挡烟垂壁的话,候梯厅属于疏散走道的一部分,如果整条走道属于需要设置排烟设施的场所,那么要考虑候梯厅排烟设施的设置,可以设置符合要求的自然排烟设施或者机械排烟设施
2025-05-29 12:47
-
防火风品易熔金属片的方向
发表评论: 没确认过这个事情,不知道有什么影响防火风口带易熔片的属于非标产品,同时一般设备房在室内区域的隔墙属于防火隔墙,还需要设置70℃防火阀
2025-05-28 17:43
-
在封闭的防护区内气体灭火结束后,需要进行通风排除
发表评论: 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置风量可以按照体积*换气次数,大概就是建筑面积*空间净高*换气次数例如建筑面积为50平方米的场所,空间净高为4米,换气次数不应小于5次,50*4*5=1000,采用不低于1000风量就满足了,不过建议放大一些以防止实际净高或者面积大于设计要求
2025-05-28 17:27
-
消防电梯迫降功能
发表评论: 消防电梯里的照明具体是属于什么电源,是否应该切除,什么时候切除,没有定论如果消防电梯电源不需要切除,那么消防电梯里的照明是否应该切除呢?从使用角度来说,消防电梯内无照明肯定会影响消防救援人员的使用
2025-05-26 10:23
-
各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么
发表评论: 不是所有的插座电源都是普通电源,然后即使是消防电源的插座也不能作为火灾自动报警的主电源,因为无法满足最末一级配电箱内设置自动切换装置的要求一二级负荷的消防控制室的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源,火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,结合起来就是火灾自动报警系统主电源应采用消防电源
2025-05-26 09:08
-
消防电梯迫降功能
发表评论: 1、规范里没有提到确认火灾后,消防电梯内的照明是否切断,不过有照明会更方便救援一些 2、消防电梯一般降至建筑的首层或升至消防救援人员方便抵达的地面,消防救援人员到场后按下供消防救援人员专用的操作按钮控制其去往的楼层(消防电梯在建筑发生火灾后为便于消防救援人员使用和接管, 应首先降至建筑的首层或升至消防救援人员方便抵达的地面, 并由到场消防救援人员控制其去往的楼层;由于着火楼层是随机的, 因此消防电梯应能通过控制停靠在所有可能发生火灾和人员需要救助的楼层、设置避难间的楼层以及避难层) 3、除了普通电梯、消防电梯外还有一个电梯叫做“火灾时用于辅助人员疏散的电梯”(在火灾时需用于辅助人员疏散的电梯, 是在应急状态下应由专人控制, 并用于辅助疏散建筑内人员的电梯。该用途的电梯不同于普通电梯, 在火灾等紧急情况下如不按照事先规定的程序和要求操作, 反而会带来一定的安全隐患。 在实际建筑中, 用于辅助人员疏散的电梯不仅其本身要求具有较高的防火性能, 在设置上能够在火灾时保证电梯的安全性, 而且需要事先制订明确且针对性强的消防应急预案与操作管理规程, 在火灾时由专人操作和控制, 以确保其安全使用;火灾时用于辅助人员疏散的电梯, 平时可以兼作普通的客梯、 货梯等,但在火灾等紧急情况下应只允许停靠在特定楼层, 不能由楼层上的疏散人员自行控制在任意楼层停靠, 以避免发生拥挤、 过载, 保证载运需要救助的特定人员需要。 因此,此类电梯在火灾时仅停靠在特定楼层和首层是其必须具备的基本功能。需停靠的特定楼层, 主要为设置避难间的楼层、 避难层、 按照预案在火灾时需要停靠的指定楼层。例如,手术部和重症监护病房所在楼层、老年人照料设施中老年人生活的楼层等)
2025-05-23 16:59
-
台球厅防火分区
发表评论: 属于公共娱乐场所,当设置在地下室/半地下室时设置相关消防设施防火分区可以不超过1000平方米设置在其他楼层可以根据建筑性质要求执行
2025-05-22 08:54
-
台球厅属于哪类场所
发表评论: 没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能包房的台球厅/室一般属于公共聚集场所请问具体建筑面积是多少平方米,关于公众聚集场所投入使用、营业前的安全检查,不同地区有不同的豁免要求,可能要结合地区的要求来考虑上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-22 08:43
-
台球室、麻将室是否属于歌舞娱乐市场
发表评论: 如果台球室、麻将室没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能的包房,可能不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,比较偏向于公共娱乐场所 一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准 建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准