
杨阳洋
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 但是这个厂房又要做成洁净厂房,那就没有开窗条件,这种是否需要按无窗房间考虑排烟设施呀?
2025-06-10 15:38
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 按防火设计规范来说,小于5000平米的丁类厂房可以不设置机械排烟,甲方要求丁类厂房部分区域做洁净厂房,面积为三千多平,全做固定窗,无开窗条件,所以设置机械排烟。厂房内存在挑空部分是由于机器要穿楼板,故在二层顶开200m2洞口,所以出现了多层空调出现挑空设计。这个厂房就是整栋建筑是一个防火分区,我表达错误了,谢谢老师指教!
2025-06-06 11:00
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 明白了,谢谢老师!
2025-06-06 10:46
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 老师您的意思是把二层三层其余部分用挡烟垂壁与洞口隔开,不符合防火要求吗?每层是大空间,用挡烟垂壁划分的防烟分区。
2025-06-05 11:48
-
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论: 每层一个防火分区,相当于在二层和三层之间掏了个洞(用挡烟垂壁将洞口与二三层其余部分分隔开),补风量按最大的排烟量一般计算后,除了这个高大空间满足50%排烟量<补风量<100%排烟量,其余部分补风量皆大于100%排烟量了,这样是不是有问题了
2025-06-05 08:47
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 请教老师,老年人照料中心里没有消防电梯,那侯梯厅也要按消防前室的面积要求设置开窗吗?
2025-05-29 14:45
-
与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
发表评论: 是老年人照料中心,侯梯厅面积没超五十且有可开启外窗
2025-05-29 14:32
-
内走道排烟问题
发表评论: 理解了,谢谢老师
2024-12-26 10:04
-
内走道排烟问题
发表评论: 理解了,划分了防烟分区就得考虑排烟了,谢谢老师!现在做法是跟建筑商量后,把C处做成栏杆,取消卫生间,以保证长边长度不超60m
2024-12-26 10:01
-
关于封闭楼梯间自然通风
发表评论: 我的理解是这种天井不能满足风压作用下的自然通风,这样理解对吗老师
2024-11-19 11:11
-
关于封闭楼梯间自然通风
发表评论: 楼梯中间位置相当于一个镂空的环境,直通室外,也只能算作风道吗老师
2024-11-19 11:10
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论: 请教老师一下,假如走道长56米,与走道相通的房间按排烟要求设置自然排烟,走道设置2%的开启面积,此时走道窗的面积是否有位置要求(比如要开在走道中间或走道两端,)
2024-11-06 08:52
-
排烟设施设置问题
发表评论: 要看是否有窗
2024-10-09 11:29
-
建筑的门洞是否可以作为划分防烟分区的措施?
发表评论: 是想确认门洞上方的那一部分可以不可以看做是防烟分区的分隔措施,我没有表述清楚,不好意思噶
2024-10-09 10:29
-
建筑的门洞是否可以作为划分防烟分区的措施?
发表评论: 了解了,感谢!
2024-10-09 10:27
-
建筑的门洞是否可以作为划分防烟分区的措施?
发表评论: 感谢感谢!
2024-10-09 10:26
-
各位老师,怎么样算对流条件?
发表评论: 从平面图上看 你的排烟窗布置好像确实不满足4.3.4第一条
2024-09-27 14:57
1