消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:14 关注:15
关注

  • 甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
    发表评论: 应该是需要加套管并封堵严密的。一般植物油认为是丙类液体,根据《消水规》12.3.19-5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管..... 消防给水管穿墙都要求加套管,丙类液体穿墙应更严格要求哦。

    0 1 2025-06-10 11:32

  • 室外卸货区防火间距
    发表评论: 开敞式卸货区不属于封闭建筑,可不执行《建筑设计防火规范》(GB 50016)中关于建筑物之间的防火间距要求(如停车场6m间距)。办公楼贴临侧门窗必须采用‌甲级防火门窗‌(耐火极限≥1.5h),并确保火灾时自动关闭。若卸货区涉及危化品运输或高频作业,个人建议在贴临界面增设‌宽度≥2m的防火挑檐‌,防止火焰蔓延。

    0 0 2025-06-09 16:18

  • 探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
    发表评论: 要结合双绞线额定电压来综合判断。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第11.1.1条:火灾自动报警系统的传输线路和 50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流 300V/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220V/380V 的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。如RVS型双绞线的额定电压通常为 ‌300/300V‌(依据JB/T 8734.3-2016标准),无法满足消防系统的电压要求。桥架内电缆虽可不穿管(常规情况),但需确保固定牢固且桥架无尖锐边缘。若桥架内强电电缆与弱电信号线未有效分隔,可能因挤压或磨损导致线缆绝缘层破损。另外信号线与强电线路同桥架敷设时,若未采用金属隔板分隔或屏蔽措施,强电产生的电磁场会干扰探测器信号传输,引发瞬时故障。信号线接头松动、接地电阻过大或单点接地失效,导致电位差波动,引发短暂通讯中断。桥架密封不严时,潮气侵入可能导致线缆绝缘电阻下降,产生瞬时短路或漏电。采用万用表检测线路绝缘电阻,重点检查接头、转接盒及探测器端子排的连通性试试。。。。。

    1 0 2025-06-09 14:45

  • 双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
    发表评论: 不满足规范要求。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ‌第4.2.3条‌:金属风管的制作应符合下列规定:     1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。

    0 0 2025-06-09 14:10

  • 水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
    发表评论: 水泵房、排烟风机房均需按规范配置灭火器。规范依据《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.1 建筑应设置与其建筑高度(埋深),体积、面积、长度,火灾危险性,建筑附近的消防力量布置情况,环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外,建筑内应配置灭火器。

    1 0 2025-06-09 14:03

  • 消火栓动压测试
    发表评论: 不符合规范要求,必须根据设计流量开启足够数量的消火栓,同步验证设计流量下的压力及充实水柱,否则测试结果无效。

    1 0 2025-06-09 10:51

  • 消火栓能否跨防火分区进行保护?
    发表评论: 现行规范通过"同一平面"的表述‌未禁止消火栓跨区保护‌,但实际受限于防火分隔机制,‌设计时仍需按分区独立配置‌,跨区仅作为极端情况下(如防火门预留水带孔洞)的补充手段。

    0 0 2025-06-09 10:26

  • 干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭
    发表评论: 干式报警阀组保持关闭的核心是:差动比结构 + 系统侧稳压气压 > 供水侧等效水压‌,属于‌静态压力差‌与‌动态稳压‌共同作用的结果。

    0 0 2025-06-09 10:05

  • 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中
    发表评论: 一般普通建筑按4.0×4.0m设计,工业/特殊建筑按5.0×5.0m甚至更大设计。GB55037-2022中废止了消防车道宽度高度(4*4)要求,而改为“消防车道或兼做消防车道的道路应符合下列规定:1道路的净宽度和净高度应满足消防车安全、快速通行的要求”,鉴于现在举高消防车、机场主力泡沫车等都超过了4m,所以消防车道宜宽不宜窄,如果消防道路还有运输的功能,道路运输的规范也是还要执行。

    0 0 2025-06-06 16:05

  • 丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
    发表评论: 应该是不合规的。主要问题点:1、办公区与仓库未用防火隔墙分隔;(≥2.5h防火隔墙+1.0h楼板‌完全分隔,且隔墙上的门需为乙级防火门‌)2、未配置灭火器等基础消防设施;(丁戊类仓库面积>50㎡时应配置灭火器)3、办公区未设独立疏散出口。

    0 0 2025-06-06 12:12

  • 印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
    发表评论: 占地>300m²印刷厂房应设置室内消火栓。建议配置气体灭火系统,印刷机、油墨间配置气灭有必要。纸张仓库配自喷。油墨起火,优先选用气体/泡沫灭火剂进行扑救。

    0 0 2025-06-06 12:07

  • 消防泵母管低于吸水管可以么?
    发表评论: 当消防水泵吸水管不直接从消防水池吸水,而是从吸水干管吸水时,满足一定条件下,消防泵吸水母管可低于吸水管。如:母管与支管采用偏心异径管 ‌管顶平接‌、母管任何部位不高于水泵进水口。

    0 0 2025-06-06 12:00

  • 火灾报警控制器系统故障
    发表评论: 厂家不告知损坏原因的确成了行业惯例,但是其实这种行为不合规的,违反了《消防产品技术服务管理规定》中“需明确故障责任”的要求。其实可以依据《消防产品市场准入规则》要求完整技术说明,必要时向消防产品合格评定中心(CCCF)投诉的。芯片损坏是系统故障的直接表现‌,但根源需排查设备接地、电源品质及设计缺陷,也不能完全认为系统故障就是芯片出现质量问题。控制器在系统故障时,执行不了自动联动指令的,只是手动启动能力还可以用,但存在启动延迟或误动作等风险。

    0 1 2025-06-06 11:58

  • 干式变压器是否需要单独设置变压器室
    发表评论: 我理解的条文中的“专用房间”特指‌仅供变压器使用的独立机房‌(即变压器室),非普通配电室或其他设备间。

    0 0 2025-06-04 17:04

  • 木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
    发表评论: 最多到B1,达不到A级。饰面型防火涂料:1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。 2、根据《消防产品现场检查判定规则》要求,饰面型防火涂料的涂层厚度不应小于0.5mm(6.14.1)可参考:https://b.1190119.com/article-309.htm

    0 0 2025-06-04 16:12

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 悬挂干粉灭火器‌不能视为自动灭火装置‌,也‌不可替代喷淋或气体灭火系统‌作为场所合规的自喷设施。其定位属于固定式灭火器,仅适用于规范未强制设置自喷系统的局部小范围防护,或作为辅助措施。

    0 1 2025-06-04 11:08

  • 夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
    发表评论: 夹芯板材(含A级芯材)因耐火极限不稳定、抗倒塌性不足、承重能力缺失,禁止用于防火墙建设‌。

    2 0 2025-06-03 11:10

  • 喷头末端支架
    发表评论: 无需防晃支架,普通支架(如梯形支架、一字型支架)就可以。

    0 0 2025-06-03 09:21

  • 公共娱乐场所装修后报备
    发表评论: 健身房装修后属于公众聚集场所,‌必须完成消防备案‌。若装修面积未达特殊工程标准,应通过小蜜蜂系统提交‌竣工验收检测报告‌办理备案;涉及功能重大调整的,需同步上传专项检测报告作为佐证。

    0 0 2025-05-28 13:59

  • 能否为取消该处乙级防火门的设置找个理由
    发表评论: 高层住宅这间用于火灾逃生的房间防火分隔要求 现在的高层住在新设计的都有这么一间房,拆除乙级防火门改为普通家装门这个装修方案在物业去审批也通不过啊,现在乙级防火门也有很多样式可以选择,改成符合客户装修风格的乙级防火门应该是可行。

    0 0 2025-05-28 08:27

积分
345
提问
0
回答
345
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭