
刘丽波 水暖行业专家
期遇伯乐!
粉丝:137
关注:1
关注
-
中央控制室必须安装七氟丙烷系统吗
发表评论: 需要设置自动灭火设施的控制室才考虑设置气体灭火系统
2024-10-20 09:23
-
请问,两个同层相邻防火分区的两套机械排烟系统,能不能共用一台补风风机?
发表评论: 同一平面的不同防火分区可以共用取风井与机房,不能共用补风机;竖向的不同防火分区可以共用同一补风系统。
2024-10-20 09:21
-
排烟系统计算
发表评论: 房间与走道是不同的防烟分区,应该分别设支管。
2023-09-14 21:56
-
剪刀楼梯间的设置
发表评论: 多层建筑没有剪刀梯的说法
2023-05-28 04:19
-
卫生间喷淋
发表评论: 需要,建规里没有去除。
2023-05-28 04:18
-
海鲜加工,包装厂房,要不要做喷淋?
发表评论: 这个建筑定性是物流建筑,还是丙类厂房中间仓库?如果是物流建筑,需要执行物流建筑规范。如果是丙类厂房,看工艺是否为劳动密集型企业,是的话需要设自喷,不是不用。冷库部分执行冷库设计标准,如果低于0度不需要设自喷,高于需要。低于0度需要注意冷库的防火分区面积,不能扩大。
2023-04-22 16:20
-
内天井到连廊是否只有栅栏符合设计规范吗
发表评论: 不好意思,我是水暖专业的,无法回答你的问题。
2023-04-16 22:08
-
防排烟设计规范参照问题
发表评论: 参考《车火规》
2023-04-14 10:32
-
儿童福利院是否设置喷淋是按单层1500平总面3000来确定吧?
发表评论: 多层公建吗?如果不符合建规8.3.4-3条款,可以不设自喷系统。
2023-04-12 10:20
-
K115流量系数的喷头配水管管径
发表评论: 借助软件吧,天正给排水可以选最不利作用面积,根据工程需要的喷水强度计算,调整管径控制压力及流量,单独一个分支没有意义。
2023-04-11 09:59
-
细水雾防护区域不用排烟
发表评论: 细水雾在灭火时需要密闭,同气体灭火系统一样,不用考虑排烟问题
2023-04-10 18:14
-
新规范防烟楼梯间自然通风是什么要求
发表评论: 在烟规没有更新前,依然按烟规3.2.1执行,只是非强条而已。
2023-04-10 18:12
-
地下员工餐厅厨房,可以朝车库开设疏散门吗?
发表评论: 不能
2023-04-10 18:09
-
大于300平方米的临街商店是否应设置排烟设施
发表评论: 是的,商店按公共建筑内大于100平的房间考虑排烟设施。
2023-04-03 13:57
-
地下一层封闭楼梯间顶部固定窗
发表评论: 消防设施通用规范执行后,烟规3.3.11条暂按一般性条款执行,6月1日以后,还是强条,建筑防火通用规范里的2.2.4条款
2023-03-31 10:41
-
请教关于33米高以下高层建筑封闭楼梯间靠外墙时是否需要设置固定窗的问题?
发表评论: 目前阶段,不靠外墙的防烟楼梯间及靠外墙的封闭楼梯间设置机械加压时,均需在最顶部设1平方米的固定窗。6月1日以后按建筑防火通用规范2.2.4执行
2023-03-21 21:18
-
排烟机房靠外墙一侧可以设窗户吗
发表评论: 可以,能天然通风和采光不好吗?
2023-02-18 18:35
-
关于防排烟管道材料和做法是否满足规范耐火极限
发表评论: 耐火极限包括耐火隔热性与耐火完整性,现场的包裹满足隔热性要求,完整性是否能满足?耐火极限由谁测定?如果是工业一体化生产的,就会有检测报告,是否满足规范要求很容易检测。
2023-02-11 12:18
-
消防水池是否需要储存室外的用水量?
发表评论: 如果两路总和是15l/s,需要储存室外消火栓用水量。
2023-02-07 22:35
-
扩大的封闭楼梯间
发表评论: 不建议取消,我是设备专业的,咨询一下建筑专业,电梯门可以设为乙级防火门吗?
2023-02-07 22:14
- 积分
- 805
- 提问
- 1
- 回答
- 784
水暖行业专家
当前头衔
个人简介:
本人2002年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备专业,之后在施工单位做了近两年的水暖技术工作。离开施工单位以后,至今一直在设计院从事供暖通风空调与给排水专业的设计工作,主要以民用为主,最高做过150米的超高层建筑的水暖专业的设计与指导工作。2013年通过注册公用设备师(暖通空调)考试,2018年通过一级注册消防工程师考试。近几年,潜心研究消防专业各类规范、图示等。
最新动态