
风舞尘扬
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
是否需专用通道
发表评论: 我感觉你问的是一个商铺分2层,一楼卖东西,上面做维保公司(办公用);这种做法不建议采用;1、维保技术服务公司,开设的时候有面积要求的;这个面积一般都要有2个安全出口(疏散楼梯)的要求;2、如果是我提到的方式必然会疏散到商铺内;前面有老师提过不合适的理由了;3、建议单独在某办公楼搞一层解决技术服务公司的问题;
2025-06-10 14:16
-
既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?
发表评论: 这种防火墙上开洞口的情况,首先要看你的建筑的类型,比如高层与裙房的防火墙上开设防火卷帘,会导致裙房的建筑类型发生变化;参考https://b.1190119.com/article-3144.htm;类似这种比较大的变更,我觉得是要进行消防备案的,具体可以到当地的相关部门咨询;
2025-05-23 10:10
-
怎么判断室外消火栓是市政消火栓还是本地建筑消防给水系统自带的室外消火栓?
发表评论: 如果是工程检测维保人员或者日常维护人员,不是应该先去泵房看看吗?其它人员不应该非火灾动用消防设施的,曾经有个项目,洒水车用别人有泵的室外消火栓,把消防泵烧了(缺乏日常管理)
2025-05-20 10:03
-
能在其他楼层增加消火栓环网吗?
发表评论: 节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?
2025-05-20 09:57
-
直线距离要考虑活动家具?
发表评论: 既然是活动家具,建议图示不标;避免有些专家理解为固定家具、固定墙体导致理解偏差;
2025-05-09 10:28
-
最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
发表评论: 在一个绝大部分只有3米(极限为2.1米)的走道里面,1.5米以上部分都是浓烟,还必须要2.1以上的部分是清晰的,这就是矛盾的由来;
2025-05-09 09:45
-
两手报同时报警能否做为联动条件
发表评论: 我认为两手报就是两个独立的报警触发装置与通规表达一致
2024-07-20 16:18
1