消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宿舍楼、食堂门的要求

宿舍楼内主食库、副食库的门需要做防火门吗?还有就是宿舍的门在楼梯间已经是乙级防火门的情况下,还有必要做防火门或者加闭门器吗?

描图的 | 2025-07-18 10:58
请写下您的回答回答

精彩评论

追风赶月 2025-07-18 17:56

单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:     1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

查看原文

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:17

民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房。


民用建筑内的附属库房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。

除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

查看原文

李勤 2025-07-21 08:03

回答 | 4

风舞尘扬 2025-07-18 15:20 00 [回复]举报

1、宿舍楼为啥有仓库?民用的储藏间需要做防火门;

2、宿舍居室的门本身就需要做自动关闭的烟密闭门;多层宿舍的楼梯间按封闭楼梯间的要求设置即可;

追风赶月 2025-07-18 17:56 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:17 00 [回复]举报

李勤 2025-07-21 08:03 00 [回复]举报


关闭

关闭

手机APP下载