消防泵控制柜进线
发表评论: 目前消防相关标准未有明确要求,但是考虑安全性,通常优先采用"下进下出"方式。
2025-08-09 15:36
-
防火窗A2.0A3.0使用场所
发表评论: 你说的是产品标准《防火窗》 GB16809-2024中的4.2.4 按耐火性能分类与代号 防火窗按其耐火性能分类与耐火等级代号按表5的规定也就是说要求某些防火窗应达到2.0h、3.0h的耐火性能。A2.0/A3.0防火窗虽未在国标中强制规定场景,但等达到超高层核心区、高危工业设施、大型交通枢纽等场所的使用要求,本质是作为特殊防火分隔的透光解决方案。未来随着建筑复杂化及规范更新(如《建筑防火通用规范》配套细化),高等级防火窗的应用将更明确。设计时需结合工程风险评估,并优先选择具备成熟技术的供应商。
2025-08-09 15:17
-
油烟管道清洗频次
发表评论: 公司食堂,看你食堂所在的建筑类型;例如:[公众聚集场所消防安全管理要点]四、消防安全重点部位管理厨房工作人员进行加热、油炸等操作时不应离开岗位。排油烟罩应及时擦洗,排油烟管道应至少每季度清洗一次。厨房内应配备灭火毯、干粉灭火器等,并应放置在便于使用的明显部位; 医疗机构消防安全管理 WS308-20195.11.1 厨房应保持清洁,染有油污的抹布、纸屑等杂物,应随时清除。灶具旁的墙壁、抽油烟罩等易污染处应每天清洗,油烟管道应至少每两个月清洗一次。大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023厨房及公共区域的油烟管道应根据油烟积聚情况合理确定油烟管道清洗频次,但应至少每季度清洗一次;中小学校、幼儿园消防安全十项规定(教发厅〔2024〕1号)厨房油烟管道应至少每季度清洗一次。人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次;【高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)】第二十三条 高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗,排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗。托育机构消防安全指南(试行)(国卫办人口函〔2022〕21号)(十七)设在高层建筑内的托育机构厨房不得使用瓶装液化气,每季度应清洗排油烟罩、油烟管道。
2025-08-09 14:47
-
模块设置场所
发表评论: 集中火灾报警系统和控制中心报警系统,需要联动控制,需要输入、输出模块
2025-08-08 18:50
-
露天燃煤堆场的消防水用量依据哪个规范计算?
发表评论: 看看《火力发电厂与变电站设计防火标准 》GB50229-2019
2025-08-08 18:48
-
消防泵应设减震装置吗?
发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014,看安装位置。5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施: 1 消防水泵应采用低噪声水泵; 2 消防水泵机组应设隔振装置; 3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置; 4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施; 5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
2025-08-08 18:44
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 每个建筑单独算
2025-08-08 18:41
-
歌舞娱乐场所卫生间要防火门吗
发表评论: 不需要,规范用词“歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门”;
2025-08-08 18:41
-
歌舞娱乐的疏散问题
发表评论: 出口1属于袋形走道两侧;如果出口1距离不超,也还行;直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,没要求都满足。
2025-08-08 18:40
-
餐厅疏散规范按哪一条?
发表评论: 可以啊,但是j内外都要满足,也就是说你要按照尽端的房间,那就按照面积、距离、门净宽满足要求,同时疏散门至最近安全出口的距离也要按照袋形走道尽端允许的距离;如果你要按照厅、室的疏散,那就遵从不少于2个门,内部疏散距离、外部疏散距离的限制。
2025-08-08 18:26
-
疏散距离的标准作废,求新标准。
发表评论: 通用规范只是废止了《建筑设计防火规范》中强制性条文的强制性,但不是废止。《建筑防火通用规范》 GB55037-2022依然要求满足疏散距离要求。7.1.3 建筑中的最大疏散距离应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、空间高度、疏散楼梯(间)的形式和使用人员的特点等因素确定,并应符合下列规定: 1 疏散距离应满足人员安全疏散的要求; 2 房间内任一点至房间疏散门的疏散距离,不应大于建筑中位于袋形走道两侧或尽端房间的疏散门至最近安全出口的最大允许疏散距离。
2025-08-08 18:22
-
火警传输设备是指哪些设备
发表评论: 火警传输设备(又称用户信息传输装置)是指用于将火灾报警控制器(如火警、故障、屏蔽等信息)传输至消防远程监控中心或报警接收站的专用设备,是消防联动控制系统的重要组成部分。其主要功能包括:火灾报警信息接收与传输:实时接收火灾报警控制器发出的火警、故障等信号,并通过公用通信网或专用通信网传输至监控中心。系统状态监测:可监控火灾报警控制器的运行状态,确保通信链路正常。
2025-08-08 18:18
-
老人照料场所的自动喷淋灭火系统的火灾危险等级
发表评论: 轻危险级就可以。依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017附录A
2025-08-08 18:13
-
合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
发表评论: 需要看你的功能、建筑高度,具体看《消防设施通用规范》 GB55036-2022 除11.2.1条之外的,就可以自然通风11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统: 1 建筑高度大于100m的住宅; 2 建筑高度大于50m的公共建筑; 3 建筑高度大于50m的工业建筑。
2025-08-08 18:10
-
减压阀是减动压还是静压,还是都能减。
发表评论: 对于金属密封面减压阀一般只能减动压,不能减静压。对于采用软密封,就是弹性密封的减压阀,即可以减动压,也可以减静压。
2025-08-08 12:21
-
防火门等级
发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条,甲级防火门。
2025-08-08 09:46
-
旅馆、酒店、民宿的客房门必须设置闭门器,或者其它消防安全设施吗?
发表评论: 《建筑防火通用规范》实施后要求自行关闭,不一定是装闭门器,能关闭就行。但是还要注意烟密闭性。6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
2025-08-08 09:44
-
气体灭火系统驱动瓶电磁阀保险销不拔算不算违法停用消防设施?
发表评论: 我个人认为不是违法停用,因为压根就没投入使用,没保证消防设施完好有效。看消防法
2025-08-08 09:40
-
气体防护区灾后排风机和风阀是否应该设置喷洒时联动控制关闭?
发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》很明确:3 联动控制信号应包括下列内容: 1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门; 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀; 3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗; 4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
2025-08-08 09:37
-
宿舍建筑内是否可以设食堂
发表评论: 宿舍建筑内可以设置食堂,但需要符合相关规范要求。根据《宿舍建筑设计规范》5.1.4 规定,宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。但如果是宿舍内的公用厨房,当有明火加热装置时,应靠外墙设置,并应采用耐火极限不小于 2.0h 的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。同时,根据《建筑设计防火规范》,教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。此外,食堂还需满足卫生、环保等方面的要求,如保持良好的通风、排水,做好垃圾处理等,以确保居住环境不受影响。