消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

露天燃煤堆场的消防水用量依据哪个规范计算?

码头的露天燃煤堆场,消防用水量如何计算?

灭邪斩 | 2025-08-08 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-08-08 17:34 10 [回复]举报

火灾时间按三小时算。

牛丫头消防课堂 2025-08-08 18:48 10 [回复]举报

看看《火力发电厂与变电站设计防火标准 》GB50229-2019


关闭

关闭

手机APP下载