全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-04-28 11:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、压力检测
压力表读数校准
使用精度≥1.5级的压力表(量程覆盖设计压力的1.5-2倍),检查气压水罐当前压力值,并与设计工作压力范围(通常0.15-0.35MPa)对比,偏差超过±10%需调整。稳压泵启停压力验证
手动触发稳压泵启停,记录启泵压力(P1)和停泵压力(P2),要求P2-P1≥0.07MPa且稳压泵每小时启停次数≤15次。
二、有效容积检测
水位计/容积标尺检查
通过透明观察窗或内置标尺读取罐内实际水位,计算有效储水容积(V≥150L)。若采用电子液位计,需进行人工复核。排空实测法(必要时)
打开排水阀排空罐体,用标准量筒测量排水总量,验证有效容积是否达标(适用于无液位显示装置的老旧设备)。