火规设计规范4.1.4规定消防控制室必须设置水泵直启动装置,但是消防设施通规废除了这一项,竣工验收怎么判?

竣工验收,恰好发现主机没有多线盘,没有直启线,怎么判?

rrrzzz | 2025-04-25 18:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-04-27 08:15 00 [回复]举报

只是不强制性执行,还是要执行的。

EHS专家-DL 2025-04-27 10:39 00 [回复]举报

  1. 规范冲突分析‌:

    • 原《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.1.4条‌:明确要求消防水泵、防排烟风机需在消防控制室设置手动直接控制装置(多线盘+直启线)。
    • 现行《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)5.3.1条‌:仅保留对消防水泵的手动控制要求,取消对防排烟风机的强制多线盘控制要求。
    • 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)‌:废止原火规4.1.4条,但要求消防水泵仍应设置手动直接控制装置。
  2. 结论‌:

    • 消防水泵‌:若项目未按现行规范设计(即仍沿用火规GB50116-2013),未设置多线盘和直启线,则判定为不合格。
    • 若依据现行规范(GB55024或GB55036)‌:消防水泵仍必须设置手动控制装置(如独立按钮或专用线路),但允许不采用多线盘形式。若无手动控制功能,则判定为不合格。

综合判定流程

  1. 设计依据确认‌:

    • 若项目设计时间为2022年10月1日之后,应执行GB55024-2022和GB55036-2022,消防水泵需手动控制但可脱离多线盘。若沿用旧规范(GB50116-2013),则消防水泵和风机均需多线盘控制。

争议点说明

  • 规范过渡期冲突‌:部分项目可能因新旧规范交替出现设计矛盾,需以项目报审时的有效规范为准。
  • 验收依据文件‌:需提供设计说明、变更文件及规范引用清单,明确消防水泵控制方式的合规性

综上,若消防水泵未设置任何手动直接控制功能(无论是否通过多线盘),可判定为不合格;若仅未采用多线盘但满足现行规范的手动控制要求,则可通过验收。

李勤 2025-04-27 16:30 00 [回复]举报

消防设施通规只是废除了强制条款,变为一般条款,还是要执行原规范。因为通用规范只是一个大框架,相应专业规范还没有更新到位。