消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

沿街商业门面置应急广播设置问题?

沿街商业门面需不需要设置应急广播?设置的话需不需要每个门面都设置?

Jeff | 2025-06-10 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 4

懒得说 2025-06-10 16:51 00 [回复]举报

设置有报警探测器的商铺都要设置消防广播

红门铠甲   回复: 懒得说2025-06-11 09:10

有相应的规范里面这样要求吗


0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-10 21:36 00 [回复]举报

如果该建筑设置集中火灾报警系统,那么商业需要设置应急广播,一般每个店铺都设置;但是如果这个建筑就是区域火灾报警系统,那就不用设应急广播。,依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.3条和3.2.2条

李勤 2025-06-12 08:13 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载