消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

吊顶与烟感

吊顶面与结构面超过800mm需要设置上下层烟感吗

消防网友74456 | 2025-06-24 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-06-24 10:37 00 [回复]举报

密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的

牛丫头消防课堂 2025-06-24 10:41 00 [回复]举报

设置火灾自动报警系统的建筑,吊顶面与结构面超过800mm时,如果吊顶内存在可燃物,就应该设置火灾探测器。

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录D 火灾探测器的具体设置部位

30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

消防资源网 2025-06-24 12:47 00 [回复]举报

净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内

关闭

关闭

手机APP下载