全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
大佬们求教。专家提出丙类仓库大于12米高宜设置两种及以上参数的火灾探测器,我现在设置了线型光束感烟探测器,水专业设置的消防水炮。水炮自带红外紫外探测装置,可以作为第二种火灾参数的探测器吗,我还需要单独设置火焰探测器吗。
罗马苏丹 2025-06-10 14:08 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以,消防水炮的红外紫外探测装置主要目的是定位火源,为水炮喷水灭火做准备,虽然也能探测到火源,但在火灾报警的精度、信号传输效率和准确性等方面不如专门的火焰探测器
牛丫头消防课堂 2025-06-10 21:53 2 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人认为可以,理由如下:
第一,依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第12.4.1条,高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。
宜的条款不是必须设置。如果要设置,要考虑可靠性和经济性,现有的线型光束探测器作为主要的探测装置,用火焰探测器作为后备。
第二,依据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准> GB51427-2021第4.3.5 条,控制主机应具有与火灾自动报警系统和其他联动控制设备的通信接口。
所以该系统的火警可以传递至火灾报警系统,技术上很容易实现;(工程中多数没这么做)